سؤال متى أحتاج إلى موجة جيبية نقية من UPS؟


أرغب في شراء حامل UPS يدعم جميع الأجهزة الإلكترونية المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات في غرفة SOHO. وهذا يشمل مفاتيح ، وأجهزة التوجيه ، وأجهزة الكمبيوتر ، والخوادم ، NAS. أثناء البحث الذي أجريته ، اكتشفت أن هناك أنواعًا مختلفة من أجهزة UPS وأن تلك التي تولد موجة جيبية نقية هي الأفضل. ومع ذلك فهي أيضا أكثر تكلفة ثم على سبيل المثال UPSs موجة جيبية معدلة.

ما هو تطبيق UPS جيبية نقية؟ هل سيوفر أي مزايا في حالة الاستخدام الخاصة بي أم أنه مبالغة؟


72
2018-05-09 12:36


الأصل


قد ترغب في أن تكون مهتمًا بالبحث عن هذا على ee.se. كان لدينا هناك بعض الأسئلة ذات الصلة ، وباختصار ، وجيئت معدلة يحب أن يقتل wallpsts الرخيصة SMPS. - PlasmaHH
إجابة بسيطة: ما لم تقم بتشغيل بعض المعدات العلمية أو الطبية أو الصوتية الحساسة ، فأنت لا تحتاج إليها حقًا. إذا كانت هناك حاجة ، فعادة ما تبرز الوثائق بوضوح. مجرد إرم رئيس APC لطيفة ورف إضافي للبطارية وستكون بخير. قم بتشغيل أرقام المدة التي ستدفع بها معداتك ضد احتياجات عملك. عادة ما تكون الساعة أو الثانية على ما يرام. السبب الرئيسي وراء وجود جهاز UPS دائمًا بين الجدار وطقم الأدوات الخاص بك هو التخفيف من حدة اللون البني والسماح لك بالوقت اللازم لإيقاف التشغيل في حالة انقطاع التيار الكهربي. - Alex Atkinson
@ بلازماه ، حقا؟ أستطيع أن أرى موجة مربعة الزائد و / أو أضرار wallwar رخيصة ، ولكن الموجة الجيبية modofied عادة ما تكون "قريبة بما فيه الكفاية". تعال للتفكير في الأمر ، أنا لم يكن لدي أي شيء تالف على العاكس موجة مربعة كربي. انهم فقط اخماد المزيد من الحرارة ، والتي يمكن أن تحمل على ما يرام لبضع دقائق عند فشل أنابيب. - psusi
psusi: لدي مثال على عداد الطاقة التالفة هنا: electronics.stackexchange.com/a/309273/151222. لم تكن رخيصة ، سواء. :-) - alokoko
alokoko ، لم يكن لدي أي مشكلة مع متر العلامة التجارية الخاصة بي 20 Kill-A-Watt هنا. قد تظن أن المقياس المصمم لإخبارك عندما يكون لديك طاقة رديئة الجودة في الحمل الحقيقي سوف يكون مصممًا للتعامل مع ذلك. من ناحية أخرى ، فإننا عادة نستخدم 120 فولت فقط هنا في الولايات المتحدة ، بحيث يكون من الأسهل أخذ موجة مربعة. - psusi


الأجوبة:


يوجد مكيف هواء نظيف في كل مكان ، لذلك تم تصميم بعض الأجهزة الكهربائية كافتراض أولي.

الأجهزة التي تهتم بجودة التيار المتردد

مثال كلاسيكي للجهاز الذي يبدأ بهذا الافتراض هو مضخم الصوت التناظري صممت في أو قبل أوائل السبعينيات ، أو قطعة أكثر حداثة مصممة على نفس المنوال. التنظيم الخطي يطرح الكثير من الحرارة لكي يكون عمليًا في مثل هذا الجهاز ، تقنية تنظيم التبديل منخفضة الضوضاء لم تكن متوفرة حقًا في ذلك الوقت ، وهكذا تم تصميم الأمبيرات من ذلك الوقت مع طاقة غير منظمة بشكل أساسي تقود بشكل مباشر مراحل التضخيم. تظهر الطاقة القذرة كجسم من إشارة الخرج ، اعتمادًا على مقدار ردود الفعل التي يوفرها مكبر الصوت. هذا هو أحد السببين الرئيسيين خط همهمة في الامبير القديم .²

مثال آخر لدائرة حيث قد تؤثر جودة الطاقة على تشغيل الجهاز هو شيء بمحرك تيار متردد ، مثل a المثقاب الكهربائي حبالي، حيث تكون سرعة المحرك هي وظيفة مباشرة للجهد الموصل عبرها. الجهد الذي لا يزيد ويقلل بسلاسة سيسبب اختلافات في السرعة. إن الخطوات على خرج موجة جيبية معدلة تكون في مئات من منطقة هرتز ، لذا من المحتمل أن يتسبب UPS غير المعدل في إحداث تغيير في طريقة عمل المحرك الذي يمكنك سماعه بالفعل.

في حين أنني لن أقلق كثيراً حول نوعية الطاقة الضعيفة التي ستفعلها في المثقاب الكهربائي ، فهناك أجهزة مدفوعة بمحركات لا أريد تشغيلها من أجهزة UPS ضعيفة النوعية ، مثل آلة CPAP.

بالنسبة لمسألة ما إذا كان أي من المعدات الموجودة في رف SOHO الخاص بك يهتم بجودة خرج طاقة UPS ، فإن ذلك يعتمد على تصميم مصدر الطاقة لكل مكون.

أنواع امدادات الطاقة

لا تهتم الأجهزة التي تتمتع بترشيح قوي للتيار الكهربي وتنظيمها بشكل عام بالنواقص في موجة جيبية معدلة. كل ما يهم لهذا الجهاز هو أنه يحصل على ما يكفي قوة RMS وأن الطاقة داخل حدود جهد المدخلات للجهاز

النوع الأكثر شيوعا من امدادات الطاقة المستخدمة للأجهزة الإلكترونية الحديثة هو امدادات الطاقة وضع التبديل. تقوم مبدلات التحويل بأشياء أكثر شذوذًا للقوة من وضع بعض المطبات على مدخلات موجة جيبية ، لذلك يجب أن يكون لديها بالفعل الكثير من الترشيح إذا كانت دائرة الحمل تتطلب طاقة نظيفة.

النوع الرئيسي الآخر لتنظيم إمدادات الطاقة هو منظم خطي، والتي عادةً ما تقوم بقمع ضوضاء الدخل المنخفض التردد والتموج بمقدار 80-100 ديسيبل. وهذا يعني أن بعض التذبذب في المدخلات سيأتي من مراحل الترشيح والتنظيم على أنها مجرد نوع من الضبابية. لقد حاولت وضع مثال على جهاز يعمل بشكل سيء بسبب هذا الزغب ، ولكن لا شيء يتبادر إلى الذهن. عندما تدفع ضوضاء بعيدة ، تصبح غير مهمة لمعظم الدوائر ، وهذا هو السبب في أن المنظمين الخطيين لا يزالون يستخدمون ، على الرغم من عدم كفاءتهم.

هذا يترك امدادات الطاقة غير المنظم. هذا يشبه إلى حد كبير حالات AC المحرك أعلاه إلا أن محول يقلل من التيار المتردد ، والذي هو عادة بعد ذلك تصحيح و مصفى لإنتاج فولت dc وعرة. تقلل هذه العملية ذات المراحل الثلاث من ضوضاء التيار المتردد إلى حد كبير ، ⁵ لذلك من الممكن وجود أجهزة مبنية بافتراض أن الضوضاء الناتجة تموج على إخراج مثل هذا العرض هو نظيفة إلى حد ما ، وسوف تحصل على إزعاج من تجزئة المئات من هرتز الخروج من UPS UPS معدلة.

Oscillograms

بعد fixer1234 أضاف صورًا إلى إجابته، اعتقدت ، لا يمكن أن يكون تعديل الشرط هو حقا أن سيئ ، أليس كذلك؟ أعني أنهم سيستخدمون أكثر من أربع خطوات في كل دورة ، أليس كذلك؟ حق؟

قررت التقاط oscillograms لجميع UPSes لدي هنا للعلم! كلها مصنوعة من قبل نفس الشركة ، لكنها من نقاط مختلفة في خط منتجات تلك الشركة.

للرجوع إليه ، هذا هو ما يبدو عليه التيار المتردد للتيار المتردد في موقع الاختبار ، مع وقت الجهد ضد التيار على اليسار و مخطط الطيف من نفس الشكل الموجي على اليمين:

raw AC from the wall

قمة كبيرة في الحافة اليسرى من مؤامرة الطيف هو 60 هرتز  أساسي. الكبيرة قمم متناسقة تشاهد تظهر أن قوة الحائط هنا ليست فائقة التنظيف. الأكبر هو التوافقي الثاني عند 120 هرتز في منتصف المخطط ، 30 ديسيبل من المستوى الأساسي ، يليه التوافقي الثالث عند 180 هرتز عند الطرف الأيمن من المؤامرة. ثم هناك ذروة هذا الغموض عند 85 هرتز ، وليس لدي أي تفسير ل.

هذا تشويه كافٍ لإظهاره في مخطط الذبذبات على اليسار: لاحظ القمم بالارض إلى حد ما.

لقد اختبرت نوعين مختلفين من أنواع UPS-Sine ، والتي كانت مكلفة إلى حد ما. ناتجهم يشبه هذا:

high-end true-sine UPS output

عيناك لا تخدعانك: خرج التيار المتردد على البطارية من جهاز UPS هذا أنظف من قوة الحائط! سوف يقوم جهاز UPS هذا بتشغيل أي جهاز إلكتروني ضمن حدود الحمولة ، لأن خرج البطارية على مقربة من قوة الجدار المثالية ، حيث إنه لا يوجد فرق عملي.

إذا استمر UPS لفترة كافية ، فإن تكلفة استبدال البطاريات تتجاوز التكلفة الأولية. إذا كنت تقوم بشراء UPSs جودة ، لذلك ، إعطاء مزيد من النظر إلى تكلفة تشغيل من UPS من سعر الشراء الأولي

تتكلف UPS من شركة الإنتاج نفسها من frac13 أن يكون UPS UPS صحيح بنفس مواصفات العناوين الرئيسية. من المحتمل أن يكون أصغر وأخف وزنًا أيضًا. الصيد؟ هذه:

mid-range UPS output

في حين أن هذا أفضل بكثير من المخرجات التي نتوقعها من خلال وظيفة fixer1234 ، إلا أنها ليست جميلة. ليس هناك الكثير من الضجيج واسع النطاق والتشويه على خرج UPS هذا ، فإن هذين العائقين اللذين تشاهدهما في كل دورة يمكنهما إزعاج الدوائر التي تفترض أن جهد دخل التيار المتردد يزداد أو ينقص باستمرار.

على الرغم من ذلك ، فإن مصدر طاقة منظم جيدًا ومنقحًا سيخرج كل هذا خارجًا ، لذا ستخرج هذه الأجهزة من UPS على ما يرام. لم يسبق لي أن واجهت أي مشاكل مع الأجهزة المتصلة في هذا UPS. نظرًا لأن UPS هو الذي يحافظ على المكونات الأساسية للشبكة المنزلية ، أعتقد أنني سألاحظ إذا ما أعيد تشغيلها في كل صورة نقطية للطاقة.

أحد أسباب عدم ذكر أسماء الماركات والأزياء هنا هو أنه ليس دليلاً جيدًا لجودة خرج البطارية. اختبرت قريبًا من شركة UPS السابقة وحصلت على نتيجة اختبار مختلفة جدًا:

poor-quality mid-range UPS output

هذا هو في الأساس نسخة العالم الحقيقي من شكل الموجي الموضح في إجابة fixer1234. الجواب على سؤالي أعلاه ، إذن ، هو "نعم ، إنهم بالفعل يصنعون UPSs بجودة خرج بهذا السوء."

ونعم ، يمكن في الواقع يهم في الواقع. في الواقع ، اخترت اختبار هذا الإنتاج الخاص لـ UPS لهذه الإجابة تحديدًا لأنها قدمت لنا مشكلة في الماضي.

كان لدينا جهاز كمبيوتر خاص بعلامة تجارية ذات علامة تجارية متصلاً في جهاز UPS هذا ، وعلى كل جهاز كمبيوتر ، جهاز الكمبيوتر - و فقط الكمبيوتر - من شأنه أن إعادة تشغيل عفوية. كل شيء آخر متصل بمنافذ "البطارية" سيبقى. كان من الغريب أني كتبت بالفعل اردوينو برنامج في نقطة واحدة لتسجيل "العيش" على مدى عدة أسابيع في محاولة للكشف عن تسرب الطاقة. وبقيت تلك اللوحة الصغيرة تعمل طوال الوقت ، حتى عند إعادة تشغيل الكمبيوتر الشخصي. وفي النهاية ، نقلنا UPS إلى ملقم قديم كبير ، متوقعين أن يؤدي الحمل الثقيل أيضًا إلى نفس الأعراض ، ولكن لا: لقد أبقت UPS هذا الخادم يمر عبر العديد من شرائح الطاقة الآن.

أن جودة إنتاج UPS ليست أسفل البرميل. هل تجلس؟ هنا هو UPS المنخفضة من نفس الشركة التي جعلت كل من UPSs الثلاثة أعلاه:

low-end UPS output

آه!

الآن أنت ترى لماذا هذا الخط المنخفض النهاية من UPSS يكلف حوالي نصف ذلك من UPSs متوسط ​​المدى.

ومع ذلك ، لم أر أبداً أن أحد الأجهزة الموصولة إلى جهاز UPS هذا لا يخفق في المرور عبر انقطاع التيار الكهربائي.

الاستنتاجات

العديد من الأجهزة لا تهتم كثيرًا بجودة طاقة التيار المتردد. المثال المتطرف هو مصباح مكتبي متوهج ، ولكن أي جهاز مزود بإمداد طاقة منظم جيدًا ومفلتر جيدًا يجب أن يتعامل مع إدخال AC قبيح.

وكما رأينا أعلاه وفي الإجابات الأخرى ، هناك أجهزة لن تتعامل مع قوة الإدخال السيئة. لهذه الحالات ، تحتاج إلى UPS صحيح شرط.


استطراد:

  1. بعض تصاميم مكبر للصوت لديها القليل جدا ردود فعل سلبية. إنها مسألة دينية في أوساط الأوديوفيليه ، حيث يعتقد المتطرفون الرجعيون أن أفضل مضخمات الصوت ليس لها أي تعليقات.

  2. السبب الرئيسي الآخر من همهمة مكبر للصوت هو حلقة الأرض.

  3. هذا هو السبب الذي يجعلك ترى في كثير من الأحيان إمدادات الطاقة المميزة بقبول 90-260 VAC أو ما شابه ذلك. إذا كان مصدر الطاقة هذا يحصل على 200 وحدة VAC ، فإنه سيرسم نصف التيار فقط كما لو أنه حصل على 100 VAC بدلاً من ذلك ، مما يسمح له بتوصيل القوة الكهربائية نفسها إلى الدائرة التي تعمل بالطاقة. P = VI

  4. حتى الأجهزة التي لا تهتم كثيرًا بالطاقة النظيفة يجب أن يكون لها في الغالب تصفية مدخل الطاقة من أجل الوفاء EMC اللوائح.

  5. للمقارنة مع حالة التنظيم الخطي ، قد يؤدي العرض النموذجي غير المنظم إلى تقليل ضجيج التيار المتردد بمقدار حوالي 20 ديسيبل.

    ديسيبل منطقة مقياس لوغاريتمي أين كل 6 ديسيبل من الفرق بين اثنين من الفولتية هو مضاعفة أو النصف. وبالتالي ، فإن خفض ضوضاء 80 ديسيبل للضوابط الخطية لا يكون أفضل بمقدار 4 × من 20 نقطة التي تحصل عليها من مصدر طاقة غير منظم نموذجي ، حوالي 1000 × أفضل! انخفاض 20 ديسيبل إلى 100 ديسيبل تحصل عليها من أ حقا جيد منظم خطي يعني أن الناتج أكثر هدوءًا بمقدار 10000 مرة من المدخلات.

  6. لنفترض أنك قررت شراء جهاز UPS صحيح بمبلغ 500 دولار أمريكي على الرغم من حقيقة أنه يمكنك الحصول على جهاز UPS جيد الجودة معدّل بنفس المواصفات مقابل 150 دولارًا. تحتاج بطارية UPS العادية إلى استبدالها كل 3 سنوات أو نحو ذلك ، الأمر الذي قد يكلف 150-200 دولار للنموذج الحقيقي. ويصل ذلك إلى 50-66 دولارًا في السنة × 12 عامًا وحوالي 600-800 دولار ، مما يجعل تكلفة البطارية العنصر المسيطر في حساب التكلفة.

    تميل أجهزة UPS العالية المستوى إلى امتلاك بطاريات أكبر حجمًا فعليًا لمستوى VA معين ، وبالتالي فإن تكلفة استبدال البطارية لبطارية UPS تعتمد في جزء منها على مقدار ما دفعته من أجل UPS في الأصل. لذلك قد تختار شراء جهاز UPS منخفض النهاية مما قد ترغب في إعطائه الرسوم البيانية أعلاه لأن تكلفة التشغيل على المدى الطويل ستكون مرتفعة جدًا مع UPS أعلى.


81
2018-05-09 13:24



الاهتزازات المثيره للاهتمام. ربما كانت موجة الجيب المحاكية من CyberPower في إجابتي عبارة عن أعمال فنية تهدف فقط إلى توضيح المبدأ. أعتقد أن وجهة نظرهم كانت لتبسيط تصوير مفهوم "فجوة القوة". في الواقع ، يمكن أن تحتوي على خطوات تدل على الصفر ، ولكنها توفر بعض الجهد العتبي لفترة مشكلة. فوجئت أن أرى العلم يقلد الفن بشكل جيد في شكل الموجة "قاع البرميل". لن تواجه جميع إمدادات الطاقة النشطة من PFC مشكلات مع جميع أجهزة UPS غير الجيبية ، لكن بعضها لا يعمل معًا وهذا هو السبب. +1 للعلوم. - fixer1234
راجع للشغل ، لم أكن أتوقع UPS محض موجة جيبية لتكون جيدة جدا. كنت أفترض أن UPS متوسطة المدى كانت قريبة بما يكفي لتسمية موجة جيبية نقية. لا أستطيع تخيل أي معدات لا تعمل على هذا الإخراج. - fixer1234
هذا الشكل الموجي السفلي هو ما يبدو عليه الناتج عن القوة الإلكترونية التي يبلغ عمرها 15 عامًا. إنه قبيح ، لكنه لم يسبب لي أي مشاكل. لقد كلفتني البطاريات 8A المزدوجة (في سلسلة 24v) 20 دولار فقط لكل واحد لاستبدال كل 3-4 سنوات وأعتقد أنني دفعت 100 دولار أو 150 دولاراً عن ذلك الجديد. - psusi
شيء واحد لاحظت هو أن التيار الكهربائي الكمبيوتر الشخصي ، اللوحة الأم ووحدة المعالجة المركزية يمكن تشغيل ما يصل إلى 10 درجة مئوية أكثر سخونة عند تشغيلها على UPS sinewave تعديل رخيصة .vs. تشغيلها مباشرة من الطاقة الرئيسية. يعتمد هذا بالطبع بشكل كبير على جودة PSU لكن أي تصفية فائضة تحتاج عادة إلى تقليل كفاءة التحويل وزيادة الحرارة. - Igor Levicki
Warren: أنت تقول "المحرك". هل سيمتد ذلك أيضًا إلى المحركات المستخدمة في تدوير الأقراص الصلبة الميكانيكية؟ مثل على سبيل المثال ل NAS. الكثير من المحركات داخل :) شكرا! - JoeSlav


يتعلق شرط وجود موجة جيبية نقية بشكل أساسي بمصادر طاقة تصحيح عامل الطاقة النشطة (PFC) في الكمبيوتر. بالنسبة لهذه ، يمكن أن يتسبب شكل موجة غير جيبية في إيقاف التشغيل ، مما يؤدي إلى إلحاق الهزيمة بالغرض الكامل لوجود جهاز UPS.

لقد رأيت توضيعين للآلية:

  • واحد ، موضح في هذا المشنور، هو أن PSU PFC يمكن أن يسبب حمولة أولية عالية على UPS ، مما يؤدي إلى حماية الحمولة الزائدة التي تغلق UPS.

  • ويرد شرح آخر في هذا ورقة البيانات من شركة UPS المصنعة CyberPower:

Power Gap

ينتج شكل خرج موجة جيبية محاكاة حالة صفر خرج أثناء دورة تغيير الطور مما يؤدي إلى "فجوة" في القدرة. قد تتسبب هذه الفجوة في انقطاع التيار الكهربائي للمعدات المزودة بمصادر طاقة PFC النشطة عند التبديل من خرج طاقة التيار المتردد إلى خرج موجة جيبية محاكية (وضع البطارية).

التفسيرين ليسا بالضرورة متبادلين. يمكن تطبيق كل في ظروف محددة. لكن بالنسبة لكل من التعليلات ، هناك اتفاق على ثلاث نقاط مهمة:

  • قد يكون أو لا يكون هناك مزيج محدد من المعدات و UPS. تنتج نماذج UPS المختلفة أشكال مختلفة من أشكال الموجة المحاكاة ، ولدى مصادر الطاقة المختلفة حساسية مختلفة لشكل الموجة ، وتكوينات التجهيزات المختلفة لها حمل طاقة مختلف مقابل سعة UPS ، إلخ.

  • إذا كان جهاز الكمبيوتر لا يستخدم مصدر طاقة نشط PFC ، فإن استخدام جهاز UPS الموجه المعدل لا يمثل مشكلة (ويعني ضمناً ، استخدام UPS غير محض موجة جيوب ليس فائدة).

  • لن ينتج عن استخدام UPS غير المستقرة من الموجة الجيبية مع وحدة PSU PFC أي تلف مادي لكل من UPS أو PSU ، وهو مجرد فشل محتمل في UPS للمحافظة على تشغيل الجهاز عندما يكون من المفترض. ** (انظر التحذير أدناه)


مذكرة قانونية:  تركز هذه الإجابة على أجهزة الكمبيوتر ، وليس على الأجهزة الأخرى التي قد يتم تشغيلها أيضًا بواسطة UPS. لقد رأيت تقارير عرضية عن عدم وجود قوة الموجة الجيبية غير متوافقة مع بعض الأجهزة الأخرى. على سبيل المثال ، تشير إجابة kinokijuf إلى الإضاءة الخلفية الفلورية في شاشة LCD التي من المحتمل أن يكون السبب في حدوثها هو وجود موجة UPS غير منتظمة. نقطتي الأخيرة ، حول أمان المعدات ، لا تهدف إلى التعامل مع الأجهزة الأخرى المتصلة. 


23
2018-05-09 17:35



+1: هذه فكرة مثيرة للغاية. لدينا جهاز كمبيوتر واحد في المكتب ببساطة لن يظل مستمراً من خلال انقطاع التيار الكهربائي. كان لدينا نوعان من أجهزة UPS مختلفة ، تم نقل أولهما إلى جهاز كمبيوتر مختلف ، وعبر هذا الزوج عن العديد من حالات انقطاع التيار الكهربي. قبل أن نستبدل UPS الأولى ، كتبت برنامج Arduino الصغير الذي سيراقب حالة الطاقة: إذا كانت الطاقة معطلة لفترة كافية لإعادة تشغيل Arduino ، أيضًا ، يمكنني معرفة ذلك استنادًا إلى الإخراج التسلسلي. لم تقم بإعادة التشغيل أبدا ، حتى عندما كان جهاز الكمبيوتر. الخلاصة: هذا الكمبيوتر لا يحب إما UPS. - Warren Young
WarrenYoung موقع استعراض واحد لقد رأيت مرتبطة في بعض الأحيان لم تفعل اختبار UPS PFC / تعديل Sine النشطة. IIRC كانت النتيجة العادية أن أقصى حمل يمكن أن تتحمله PSU كان أقل من PSU أو UPS. لا أتذكر ما إذا كانت PSU أو UPS أو كلاهما قد تم إلغاء تقييمهما. إذا كان جهاز UPS قد يكون بإمكانك الحصول على هذا الكمبيوتر من خلال انقطاع عن طريق استخدام نسخة احتياطية أكثر قوة له. ربما أذهب مع مجرد استبدال التيار الكهربائي للكمبيوتر بدلا من التعامل مع أي صداع محتمل أسفل الخط من التكوين غير قياسي من خلال. - Dan Neely


تتسم مصادر طاقة وضع التحويل لمعظم أجهزة الكمبيوتر بالكثير من التسامح مع الضجيج في التيار المتردد ، مما يعني أنه يجب تشغيل OK من UPS "المعدلة" ، على الرغم من أنها قد تسخن.

ومع ذلك ، قد تسبب الضرر في أجهزة أكثر تعقيدًا تعمل مباشرةً من طاقة التيار المتردد وتعتمد على جهد الخط ، مثل:

  • إمدادات طاقة غير منظمة وتنظيم خطي
  • الأحمال الاستقرائية مثل المحركات
  • معدات الصوت
  • أضواء الفلورسنت  مثل واحد في هذا الشخصشاشات الكريستال السائل.
  • ...(أضف المزيد من الأمثلة)

والقاعدة الأساسية هي أنه إذا كان جهازك مزودًا بمنفذ طاقة منفصل "100-240 فولت" ، فيجب أن يكون جيدًا مع UPS UPS معدلة.


11
2018-05-09 12:46



بالحديث عن المراقبين ، لن أقوم بإيقاف CRT منه. ربما الأفضل أن نكون حذرين حول الشاشات بشكل عام. - Random832


هذا هو نوع من القصص ، ولكن لن يتم تشغيل بعض وحدات إمداد طاقة الخادم عند تزويدها بالطاقة من خلال وحدة تزويد طاقة موجة مربعة معدلة..

يحتوي المكان الذي أعمل فيه على بعض معدات الخوادم التي يتم تركيبها في شاحنة ، ثم يتم تشغيل عاكس موجه مربع معدل. يجب اختبار مصادر إمداد الطاقة الخاصة بالخادم على وجه التحديد للتأكد من أنها ستفعل بداية على تيار متردد لموجة مربعة معدلة. لن تبدأ بعض أنظمة القذيفة (عدد قليل من صناديق Dell) عند تشغيلها من العاكس.

لاحظ أنها سوف يركض على إدخال موجة مربعة معدلة ، ولكن لن بداية. وبعبارة أخرى ، إذا تم تحويل الخادم إلى خرج العاكس عند التشغيل ، فلا بأس ، ولكن لا يمكنك تشغيله من خرج العاكس / UPS.

قد يكون هذا أو لا يكون مشكلة ، اعتمادًا على حالة الاستخدام التي تتوقعها.


6
2018-05-10 01:28





في حالة استخدام أسلاك الطاقة لنشر طاقة UPS عبر غرفة كبيرة ، فإن أي شيء آخر غير موجة جيبية نقية يمكن أن يشوه في الواقع أسوأ نتيجة لتأثير المعاوقة على طول كابل الطاقة. لقد تعلمت عن هذا التأثير في مصنع حيث استخدمنا بشكل أساسي أجهزة تحكم للمحرك ذي تردد متغير موجة جيبية نقية على كابلات طويلة لأن تشويشًا كبيرًا على كابل طويل يمكن أن يحرق المحرك. يبدو أن جميع UPS منزل حفرة لقد رأيت أن موجة جيبية نقية.

قد تكون شرائط الطفرة أو الحماية من زيادة التيار في المعدات مشكلة بالنسبة لـ UPS التي لا تقترب على الأقل من كونها موجة جيبية نقية. ولأنني كنت أرغب في الحصول على طاقة احتياطية لكل من الكمبيوتر والتلفزيون وكاميرات المراقبة وما إلى ذلك ، كل ذلك في نفس الغرفة ، فقد كان الأمر يتعلق بقضية أكثر أمانًا دفعتها أكثر من أجل وحدة موجة جيبية نقية. لا داعي للقلق إذا كان هناك شيء قد يزداد سخونة. في الواقع كان لدي ضوء الليل مع المدمج في الحرارة الزائدة ومصباح عند توصيله إلى أرخص UPS حصلت من أي وقت مضى. ذاب تراجع في حالة UPS وكان أكثر إشراقا مرات قبل أن يحترق. أعتقد أنه كان يستخدم مكثف لتوفير مجموعة من المقاومة عند 60 هرتز ولكن التوافقيات UPS تسبب مقاومة أقل ظهوراً لذلك الكثير من الطاقة مرت عبر المكثف.


2
2018-02-11 00:19



قد ترغب في تقديم اقتراحات للمسؤل الأصلي من أجل توجيههم في الاتجاه الصحيح لحلهم أو إعطاء بعض الأسئلة للإجابة حتى يتمكنوا من العثور على ما هو مناسب لهم. - Abraxas